目前青岛市24米以上的高层建筑共有2600余栋,随之而来的高层建筑突发火灾事件相应增加。今年1月28日香港中路的阳光百货起火;3月18日山东路的港澳大厦平台起火,虽然都因抢救及时未引发严重后果,但是也造成了不小的经济损失。
2月中旬起,本市消防部门开始对全市24米以上的高层建筑进行消防检查,目前抽检了十几座高层建筑,全部存在消防隐患。
百米外消防引水灭火
18日中午12点钟左右,位于山东路的港澳大厦四楼平台上的一处违章建筑失火。
由于楼下停车场及周边道路上停满各种车辆,先期赶到的消防车根本无法到达着火现场,消防员最后只好连接起消防水带,从山东路上的一处消防栓取水灭火。
事发后,民警赶到现场将大厦内的数百名人员全部疏散,未造成人员伤亡,消防官兵经过40多分钟扑救才将火势控制住。
据消防部门分析,虽然起火原因尚未确定,但是该楼的安全隐患也足以令人震惊:首先起火的就是四楼一家公司私自搭建的仓库,里面储存大量易燃物品;其次大厦内配备的消防设备基本不能用,一旦起火,楼内人员自救能力等于零,只能依赖外力;而消防车道被堵塞,也令救援时间被拖延。
“高层建筑起火杀伤力巨大,就算没有人员伤亡,经济损失也是动辄上千万甚至几十亿,一定不能抱有侥幸心理对待消防。”19日上午召开的青岛市高层建筑消防专项治理工作会议上,分管消防工作的青岛市公安局副局长姜集喜说。
现状
48层高楼防火门关不上
青岛市消防部门从2月中旬起至今,已经对前海一线的十几所高层建筑进行了消防安全抽查,这些建筑全部存在各种各样的安全隐患:
香港中路一家写字楼,疏散指示标志已经损坏,通往户外的安全出口被堵塞,楼内业主私自改变建筑结构,用木质楼梯作疏散通道,装修采用了大规模易燃材料;
东海路上一高层建筑消防水带因长时间粘在一起而破损,严重漏水,楼顶消火栓压力不足根本无法上水;
香港中路一家大型商场消防通道摆放大量杂物;香港东路某高层建筑48层安全出口封锁,安全指示标志也已损坏,防火门无法安全关闭,一旦遇火只会造成烟火迅速蔓延,50楼正在装修,电线等乱拉乱放没有任何消防措施;
此外,消防官兵到达的十几所高层公共建筑内,消防监控室值班人员无证上岗或持过期上岗证上岗的占80%,两家酒店的服务人员连消火栓都不会使用,未经过任何消防技能培训。
>>>
安全通道被堵塞
一把火未烧出警觉心
19日中午,记者接连走了两栋高层建筑,发现各家都存在不同程度的安全隐患。
香港中路一家写字楼上,消防安全通道从8楼以下就是堵塞的,有三处以上的消防安全通道的门锁被破坏无法打开。还有业主将公司的大牌子直接挡在消防箱前面。
随后,记者来到18日发生火灾的港澳大厦,发现火灾的痕迹已经被打扫干净,但是楼内的消防配备没有任何改善。每一层的消火栓箱门锁基本上都已经生锈,有的消火栓箱已经被人为破坏,而消火栓箱内的消防水带也很少有完整无损的。
在9层,记者看到消防通道前堆满了杂物无人管理,而第6层一家公司将安全通道私自进行改建成了上锁的办公室。
“希望港澳大厦的一把火,能烧醒相关责任部门以及社会对于火灾的防范意识。”姜集喜在会议上说,但是从目前看来,有关单位的防范意识并没有多少提高。
消防部门??
青岛消防云梯最高50米
高层建筑失火自救最重要
据了解,目前青岛市消防云梯最高为50米,但是不少高层建筑已经远远超出了这一高度,一旦发生火灾,利用消防设施自救才是最重要的渠道。
但是,之前的抽检结果表明,许多高层建筑的责任单位并未足够重视,因此消防部门将加大排查力度,将利用七个月的时间对全市高层建筑逐一排查。
在这次大规模专项整治行动中,如果发现重大安全隐患存在,相关部门不但要追究事故直接责任者的责任,还会追究领导者、管理者以及当地政府领导的责任,同时希望广大市民积极举报、监督。 [编辑: 胡胡] |
|